Det vanliga felet är skadade temperaturgivare. Tex överhettningsgivaren som mäter temperaturen på köldmediegasen från förångaren. Billiga sådana givare är av typen NTC (lägre motstånd vid högre temperatur) och de är känsliga för fukt. Och finns det något som suger till sig fukt bättre än en kall överhettningsgivare ?Ser ni något helt uppenbart fel på någon av dessa bilder?
Det är kretskortet till ytterenheten på en luft-luftvärmepump. IVT 09PR-N
Den kyler/värmer inte. Fläkten snurrar och den tror den jobbar, men ingen värme/kyla. Den ger ingen felkod.
Den gav en DC OverCurrent Error lite då och då ett tag vid flera dagars riktigt fuktigt väder.
Den slutade funka då. Torkade det upp ute så funkade den igen.
Har en teori om att när det är riktigt fuktigt i några dagar så bildas det droppar i höljet till kretskortet och dessa droppar landar på kretskortet.
Firman som installerade den har kollat på den några omgångar, men säger att det inte är nått fel![]()
Förutom att den inte värmer/kyler. De vill sälja mig en ny...
View attachment 529982
View attachment 529983
View attachment 529984View attachment 529985View attachment 529986
Och med fukt sjunker motståndet och dom visar fel.
En bekant bytte temperaturgivarna på sin värmepump och så fungerade värmepumpen igen.
LYCKA TILL !
OBS. Bekantens Nibe VP stod stilla. Din verkar med varm kompressor som att VP går men fungerar inte. Knepigare. DS Köldmediebrist ? Läckage ?