Elektriker/elhjälp sökes i Stockholm

Mr_White skrev:
2679644 Finns inte många försäkringar som täcker brand orsakad av självdragen el utan behörighet.

Ungefär lika många som täcker skenförsäkrade motorcyklar med 25kW på pappret och 130 på slangen..

Dock får man med erfoderlig kännedom byta uttag och strömställare som lekman...

För att göra nya grupper/undercentraler krävs behörighet BB1
 
RRbjorn skrev:
Jag sade att jag ville ha ett uttag där klotlampan sitter (jag vet att man inte får det)

Det beror på hur ditt badrum ser ut... :)

ELSÄK-FS1994:7
701.6.A Ang. installationsströmställare och uttag i bad/duschrum.
Förkortat...

Uttag tillåts inte i Zon 0 och 1.

Uttag får inte placeras i golv.

I Zon 2 får endast för rakapparat avsett uttag vara placerat. Uttaget SKALL vara anslutet till strömmatningsdon med 115V och med uttagbar effekt begränsad till 50VA. Vid uttaget skall finnas symbol eller text som visar att uttaget endast är avsett för rakapparat.

I Zon 3 får endast följande slag av uttag vara placerade:
1.För rakapparat avsett uttag anordnat som i stycket ovan.
2.Nätanslutet vägguttag, som skyddas av strömmkännande jordfelsbrytare med högst 30mA märkutlösningsström. Vägguttaget SKALL ha kapslingsklass IP21

Oberoende av föreskriften i punkt 2 får infällt vägguttag med högst 16A märkström och täckplatta av isolermaterial ha kapslingsklass IP20

Utanför Zon 3 skall nätanslutet uttag vara skyddat av strömmkännande jordfelsbrytare med högst 30mA märkutlösningsström.

Rita upp en schematisk bild på hur ditt badrum ser ut ( någolunda skalenligt)
så ska jag tala om för dig om du kan ha uttag där eller inte. (förutsatt att jordfelsbrytare installeras på centralen/gruppen)
 
RRbjorn skrev:
2679618 Blir inte riktigt klok på hur det är tänkt/draget. :huvet

Nu är det kopplat enligt bild "vägg".
Blå går upp till spottar samt ner till strömställaren.
Svart går ner till strömställaren.
Orange går upp till spottar samt ner till strömställaren. (Ej inkopplad vid strömställaren).

När inte spottarna är inkopplade så fungerar klotlampan som den skall med strömställaren. När spottarna är inkopplade så lyser både klotlampa och spottar svagt när strömställaren står Från. När strömställaren står Till så lyser enbart klotlampan.

Blir inte alls klok på den där "väggbilden" ..
Men du har uppenbarligen nollan med i strömställarkretsen vilket du INTE skall/får ha.( Därav det är tändt när brytaren är från)
Har ritat en enkel skiss i paint med rätt färger, begrunda den en stund och titta på färgerna, tänk på att det är BARA fasen man styr med strömställaren, skall försöka rita en bild på hur det skall vara kopplar i dosan i väggen.

EDIT: Nu förutsätter jag att du har TVÅ tändtrådar från dosan i väggen , en till spotts (orange förhoppningsvis) och en svart till klotlampan...
Försök fixa en kamera med blixt och fota dosan lite bättre.
 

Bifogat

  • EL-BADRUM.JPG
    EL-BADRUM.JPG
    64.1 KB · Visningar: 148
Last edited:
Silverryggen skrev:
2680766 Blir inte alls klok på den där "väggbilden"...
Inte jag heller...

Nu har jag kopplat ungefär som du sade:
En fast fas ner från dosan (svart).
En tändtråg till spottar (orange)
En nolla ner från dosan till blivande uttag (blå), (ej inkopplad).
Någon jord finns inte till klotlampan. Är det säkert att det finns någon jord (byggt 1953)?
Strunar i en separat tändtråd (grå) till klotlampan. Skiter i klotlampan.

Elpenna:
När jag testar mot en strömbrytare (annan fas/propp än badrum) i hallen. Så ger den endast utslag på brun sladd då strömställaren är från. Den ger även utslag på brun man testar i vägguttag.

Tror jag lokaliserat fasen (huvudmatningen) i dosan ("väggbilden"). Den ger i alla fall utslag på pennan. I badrummet så ger den utslag på fasen både när strömställaren är Till och Från.

Det skumma är att nu så lyser klotlampan och spottarna(svagt) när strömställaren är Till och blir het släckt när den är Från. Om man säremot skruvar ut klotlampan så lyser inte spottarna.
 
Ett litet tips är att kolla med föreningen, i vissa fall står de för omdragning av elen om man har gamla kablar eftersom det är en säkerhetsgrej så att det inte börjar brinna i kåken. Jag fick mina omdragning betald :)
 
supergirl skrev:
2681676 Ett litet tips är att kolla med föreningen, i vissa fall står de för omdragning av elen om man har gamla kablar eftersom det är en säkerhetsgrej så att det inte börjar brinna i kåken. Jag fick mina omdragning betald :)


Du gick även in på ett kafé o hämtade ut första bästa snubbe med lastbil som hjälpte dig flytta lr hur de nu va :rofl

Ibland e de lättare att va tjej helt enkelt :D
 
supergirl skrev:
2681676 Ett litet tips är att kolla med föreningen, i vissa fall står de för omdragning av elen om man har gamla kablar eftersom det är en säkerhetsgrej så att det inte börjar brinna i kåken. Jag fick mina omdragning betald :)

Vår förening: Allt som är inom lägenheten = ägaren får pröjsa.
 
RRbjorn skrev:
2681688 Vår förening: Allt som är inom lägenheten = ägaren får pröjsa.

Tror det är så inom min nuvarande fast min förra bostadsrätt va en HSB lägenhet, det var tusan rätt mycket fördelar med det.

AndreasNo skrev:
2681684 Du gick även in på ett kafé o hämtade ut första bästa snubbe med lastbil som hjälpte dig flytta lr hur de nu va :rofl

Ibland e de lättare att va tjej helt enkelt :D

Nja det var en thairestaurang och det var min kompis kontor vi skulle flytta :D. Ibland är det kul att vara tjej du borde testa :tummenupp
 
Last edited:
RRbjorn skrev:
2681666 Nu har jag kopplat ungefär som du sade:

Någon jord finns inte till klotlampan. Är det säkert att det finns någon jord (byggt 1953)?

Strunar i en separat tändtråd (grå) till klotlampan. Skiter i klotlampan..

BRA! Då är du på rätt spår, jord finns garanterat INTE till klotlampan, tanken var att om du skullr dra i nya trådar dit så skulle du dra med en gul/grön.

RRbjorn skrev:
2681666 Så ger den endast utslag på brun sladd då strömställaren är från. Den ger även utslag på brun man testar i vägguttag.

Tror jag lokaliserat fasen (huvudmatningen) i dosan ("väggbilden"). Den ger i alla fall utslag på pennan. I badrummet så ger den utslag på fasen både när strömställaren är Till och Från.

Bra då vet du att det är den(brun) som är fas. det är den som skall ner till brytaren för att sedan gå vidare (tillbax upp i dosan och upp till spot, orange):tummenupp

RRbjorn skrev:
2681666 Det skumma är att nu så lyser klotlampan och spottarna(svagt) när strömställaren är Till och blir het släckt när den är Från. Om man säremot skruvar ut klotlampan så lyser inte spottarna.

I 99 fall av 100 så beror konstiga ljusfenomen (glödljus utan dimmerstyrning) på dålig anslutning av neutralledaren (Nollan).

Den blåa kabeln som hänger ner igenom gipshålet med den oranga, vart tar den vägen?
Den måste vara kopplad på något konstigt/dåligt sätt i väggdosan(vid/i sockerbiten, eller möjligtvis tjuvkopplad på klotlampans nollledning.

Kan du fixa en "ren" nolla till transformatorn så borde det vara löst iom att du verkar ha fått ordning på strömställaren ( om det inte är så att du lyckats använda nollan som tändtråd )
 
Last edited:
Som min chef brukar säga:
-Två tråd, hur svårt kan det vara?
 
Silverryggen skrev:
2680710 Ungefär lika många som täcker skenförsäkrade motorcyklar med 25kW på pappret och 130 på slangen..

Dock får man med erfoderlig kännedom byta uttag och strömställare som lekman...

För att göra nya grupper/undercentraler krävs behörighet BB1

Hej,
Om man skall sätta 230v spottar i ett undertak i en hall. Dvs sätta upp en kopplingsdosa i taket och dra rör med ledningar i till spottarna, vilken behörighet krävs då?
 
Boffen skrev:
2682852 Hej,
Om man skall sätta 230v spottar i ett undertak i en hall. Dvs sätta upp en kopplingsdosa i taket och dra rör med ledningar i till spottarna, vilken behörighet krävs då?

Är det lösa isolerings-plattor motsv. är det inte speciellt svårt, du hade klarat dig med en BB2 alternativt "nödvändig kännedom" dvs du kan göra det utan behörighet om du är SÄKER på vad du gör.

Jag rekomenderar att du sätter en konventionell transformator på ca 300VA(järnkärna) ovanför strömställaren i undertaket, som du dimmar på primärsidan (dvs. på ingången)
Det finns ofta trafos med tillhörande avsäkringsboxar med 5 alt.6 utgångar dom e klockrena till en hall motsv.
Sen drar du te.x 2st FK 2,5mm2 till VARJE lampa i en VP-flex-slang, OBS inte seriekoppling (spänningsfallet).

Vill du tvunget ha 230V så får du göra en ledning (VP-rör 16mm) genom hallen och göra avtapningar (dosor) där du skall ha lamporna.

avatar skrev:
2682756 Som min chef brukar säga:
-Två tråd, hur svårt kan det vara?

Sanning med modifikation...

Håller med till viss del, det är inte så svårt att få en lampa å lysa, men i större installationer och i speciella miljöer/situationer så finns det en HEL DEL REGLER som obönhörligen MÅSTE följas...
 
Last edited:
Silverryggen skrev:
2682945 Är det lösa isolerings-plattor motsv. är det inte speciellt svårt, du hade klarat dig med en BB2 alternativt "nödvändig kännedom" dvs du kan göra det utan behörighet om du är SÄKER på vad du gör.
Det där håller jag nog inte med om, i och med att han drar nytt kablage från dosa så räknas det som nyinstallation och därmed behövs minst BB1. BB2 är i princip bara för i och urkoppling av befintliga installationer, tex elmotorer med styrutrustning.
 
Thermal skrev:
2682950 Det där håller jag nog inte med om, i och med att han drar nytt kablage från dosa så räknas det som nyinstallation och därmed behövs minst BB1. BB2 är i princip bara för i och urkoppling av befintliga installationer, tex elmotorer med styrutrustning.

Du har till viss del rätt, men som så ofta är det en tolkningsfråga i fall till fall men du har nog om det blir en 230V:sinstallation, jag har rätt om det är en "lös" 12Vinstall...

Fär den som vill fördjupa sig lite mer om behörigheter:

http://www.elsakerhetsverket.se/van...orighetsansokan.4.e90e23ff8c536de7800017.html
 
Silverryggen skrev:
2682961 Du har till viss del rätt, men som så ofta är det en tolkningsfråga i fall till fall men du har nog om det blir en 230V:sinstallation, jag har rätt om det är en "lös" 12Vinstall...

Fär den som vill fördjupa sig lite mer om behörigheter:

http://www.elsakerhetsverket.se/van...orighetsansokan.4.e90e23ff8c536de7800017.html
Ja, hade det varit 12V hade det varit skillnad. Hur som helst är RRbjorn ute och trampar på djupt vatten, hade inte velat bo i samma hus som honom. Elinstallationer ska man inte leka med om man inte är helt säker på vad man gör. Här står exakt vad man får och inte får göra. http://www.elsakerhetsverket.se/vanstermeny/behorighet/information.4.111ae04ff9ce93db38000410.html

Lite oftopic så här, hur ser det ut på jobbfronten inom elinstallationer? Det fattas lite praktik för mig innan jag kan ta ut BB1. Verkar vara ett bra extra jobb att tatta kabel när man ändå går hemma o drar. Tar elfirmor mot lärlingar förutom dem som kommer från skola? Är BB1 nåt att komma med öht på landsidan?
 
Thermal skrev:
Lite oftopic så här, hur ser det ut på jobbfronten inom elinstallationer? Det fattas lite praktik för mig innan jag kan ta ut BB1. Verkar vara ett bra extra jobb att tatta kabel när man ändå går hemma o drar. Tar elfirmor mot lärlingar förutom dem som kommer från skola? Är BB1 nåt att komma med öht på landsidan?

Det ser mycket ljust ut... Du behöver inte ha någon behörighet alls om du är anställd av en EL-installationsfirma så länge någon på företaget har behörighet för de jobben som utförs och står/ansvarar för dom.

Har du dock en färdig BB1:a dvs 2 års arbetslivserfarenhet/praktik så är bara frågan:
-Hur många timmars sön behöver du på natt..?? :D
Iaf här i halmstad skriker dom efter folk, främst installationselektriker/serviceelektriker, dom stora firnorna ligger 1-1,5år fram i tiden och planerar jobb...

Problemet är ofta att de som kommer från skolan är duktiga på att räkna resistansen i en kabel osv, men har ingen aning om hur håller i en hammare...
 
Thermal skrev:
2682979 Ja, hade det varit 12V hade det varit skillnad. Hur som helst är RRbjorn ute och trampar på djupt vatten, hade inte velat bo i samma hus som honom. Elinstallationer ska man inte leka med om man inte är helt säker på vad man gör. Här står exakt vad man får och inte får göra. http://www.elsakerhetsverket.se/vanstermeny/behorighet/information.4.111ae04ff9ce93db38000410.html

Jag kommer att ta hit elektriker antagligen för installation alt. inspektion. Så jävla trött på allt skit som inte går vägen - varenda jävla grej har fuckat sig sedan jag köpte lägenheten. Det kan du läsa om i andra trådar - har haft oflyt med hantverkare, fel varor :huvet - minst sagt. Då blir det så att man gärna fixar saker själv så man vet hur fan det är gjort och inte fuskas mm. Mina grannar kan vara lugna, allt i badrummmet är nämligen urkopplat all tid då jag inte pillar.

Om det är någon elektriker som har tid att kolla på grejerna inom snar framtid så är det bara att pm:a mig.
 
Silverryggen skrev:
Sanning med modifikation...

Håller med till viss del, det är inte så svårt att få en lampa å lysa, men i större installationer och i speciella miljöer/situationer så finns det en HEL DEL REGLER som obönhörligen MÅSTE följas...

Jo jag vet,,, jag har jobbat med elinstallationer ett väldigt massa år.

Vi riktiga gnistor kör med spotlighthinkar, använder inte ni kattfotselektriker det?

Max två meter på elektronisk trafo går förresten att kringgå.
En järnkärnetrafo kostar ju några spänn, surrar och kräver andra dimmrar så varför använda såna i onödan,,,
 
*/ ?>
Nyheter
Sista dagarna för ”Early Bird”, Gotland Ring Bike Week!

Boka senast lördag 31/1 för...

Gotland Ring GPE Circuit i konkurs, verksamheten räddad!

Bolaget bakom den dagliga d...

Besöksstorm till MC-mässan på Elmia

Den svenska mc-mässan har v...

MC-mässan startar idag

Med start idag, den 23 janu...

Fullt drag på mc-mässan i Jönköping!

Bikes monter full till bred...

Nya Indian Chief Vintage

I kölvattnet av att ha spar...

MotoGP 2026: kalender och förare

MotoGP-kalendern och förarn...

Benavides till dramatisk Dakar-seger

Luciano Benavides, som gick...

Gotland Ring Bike Week 2026 – rabatt på färjan klar!

Alldeles nyss fick vi klart...

Michelin lanserar Anakee Adventure 2 – nytt adventuredäck med fokus på väg, men redo för grus!

Michelin breddar sitt adven...

Back