Jag håller på att bygga nytt kök och ska nu dra om lite el för annan placering av vitvaror, men jag har ett par frågor ang elen för ugnen.

På den tidigare ugnen satt det en 4-pluggskontakt, men som jag har förstått det så är det en vanlig kontakt på de nyare ugnarna. Den nuvarande väggkontakten matas av 3 st 230V på vardera 10A. Den nya ugnen som jag hade tänkt beställa kräver 3600W/16A.
1. Kan man på något sätt mäta upp om det helt enkelt går att byta till en 16A på en utav de på 10A och köra på den utan att kåken brinner ner?
2. ...eller kan jag parallellkoppla 2st 10A och därmed få en 20A, eller är jag ute och cyklar?

//oscar
 
Det är ingen vanlig kontakt på dagens spisar, man använder sig av en spiskontakt där du har 5 anslutningar varav 3st är fas, en PE och en nolla.
Du får inte använda dig av nuvarande ledningar då det är 1,5mm2 och till 16A måste du ha 2,5mm2.

Edit/ Jag är lite trött, såg att du skulle ha en ugn :näsblod Hur som helst så måste du byta ut tråden i matningen till en 2,5mm2 från centralen. Väl i centralen kan du byta ut säkringen mot en 16A istället för 10A.
Men om du känner att detta är något du är osäker på så anlita en elektriker. Det där är gjort på 2 timmar, 1 timme om det är en seriös och bra elektriker. Svårt dock att få ut en för bara ett sånt litet skitjobb, känner du ingen elektriker?
 
Last edited:
Det är ingen vanlig kontakt på dagens spisar, man använder sig av en spiskontakt där du har 5 anslutningar varav 3st är fas, en PE och en nolla.
Du får inte använda dig av nuvarande ledningar då det är 1,5mm2 och till 16A måste du ha 2,5mm2.

Edit/ Jag är lite trött, såg att du skulle ha en ugn :näsblod Hur som helst så måste du byta ut tråden i matningen till en 2,5mm2 från centralen. Väl i centralen kan du byta ut säkringen mot en 16A istället för 10A.
Men om du känner att detta är något du är osäker på så anlita en elektriker. Det där är gjort på 2 timmar, 1 timme om det är en seriös och bra elektriker. Svårt dock att få ut en för bara ett sånt litet skitjobb, känner du ingen elektriker?

Ok, men funkar inte min tanke med parallellkoppling då? :)

Nu när jag kollade så är faktiskt kablarna till spiskontakten grövre än övriga elledningar, och när jag mätte själva kopparledningen med skjutmått så är den 2,5mm. Det kanske betyder att de tidigare ägarna av huset bara var lata och körde 10A rakt av i proppskåpet?
 
Last edited:
Ok, men funkar inte min tanke med parallellkoppling då? :)

Haha, förvisso men jag vet inte om det är något jag skulle rekommendera. Du måste likförbannat in och rota i centralen när du ska säkra upp och då är du och rotar i sånt som man bara ska göra om man vet att man kan det. Det vore jäkligt tråkigt om en olycka sker i framtiden, även med en JFB så är man inte helt säker.
Det är antagligen inte speciellt svårt att dra nya trådar till ugnen, förhoppningsvis har du bara ett rör mellan ugn och central men annars är det bara att du letar upp kopplingsdosan där de går igenom. Väl där så knyter man på en 2,5mm2 på den gamla och drar igenom hela vägen till centralen.

Annars är Korvgubbes tips det bästa :rolleyes:

Ok, men funkar inte min tanke med parallellkoppling då? :)

Nu när jag kollade så är faktiskt kablarna till spiskontakten grövre än övriga elledningar, och när jag mätte själva kopparledningen med skjutmått så är den 2,5mm. Det kanske betyder att de tidigare ägarna av huset bara var lata och körde 10A rakt av i proppskåpet?

Kan vara så, och då är det ju lugnt. Då kan du säkra upp och se glad ut och se till att du har ett 16A-uttag på plats. Jag skulle dock koppla bort de överflödiga ledningarna hela vägen och plocka bort dessa säkringar ur centralen.
 
Last edited:
Kan vara så, och då är det ju lugnt. Då kan du säkra upp och se glad ut och se till att du har ett 16A-uttag på plats. Jag skulle dock koppla bort de överflödiga ledningarna hela vägen och plocka bort dessa säkringar ur centralen.

Nej för fanken, de övriga ledningarna ska gå till hällen. :)
 
Nej för fanken, de övriga ledningarna ska gå till hällen. :)

Ok, har du häll och ugn på samma plats!? Varför envisas folk med att köra med häll och ugn var för sig om de ändå ska sitta bredvid varandra :D
Kolla upp hällen också, den bör gå på 230V 2-fas 16A men det kan räcka med endast en fas. DÄR ska du antagligen ha en spiskontakt, kan du beställa på nätet så blir det billigare, de kostar ca 400:-. Markera även med spritpenna på kontakten vart nollan är, det underlättar för framtida felsökning.
 
Är det 4 eller 5 trådar i uttaget??
Är det bara 4 så saknar du jord och då tycker jag du ska dra om kablarna. Men har du ingen erfarenhet av el sen tidigare så anlita en elektriker.
 
Ok, har du häll och ugn på samma plats!? Varför envisas folk med att köra med häll och ugn var för sig om de ändå ska sitta bredvid varandra :D
Kolla upp hällen också, den bör gå på 230V 2-fas 16A men det kan räcka med endast en fas. DÄR ska du antagligen ha en spiskontakt, kan du beställa på nätet så blir det billigare, de kostar ca 400:-. Markera även med spritpenna på kontakten vart nollan är, det underlättar för framtida felsökning.

Hällen ska sitta där kontakten är idag, men ugnen ska sättas in på annan plats. :)

Är det 4 eller 5 trådar i uttaget??
Är det bara 4 så saknar du jord och då tycker jag du ska dra om kablarna. Men har du ingen erfarenhet av el sen tidigare så anlita en elektriker.

Där sitter 5st varav jag förutsätter att den gröngula är jorden.:tummenupp
 
Last edited:
Om hällen ska sitta där så har du redan ett spisuttag och behöver bara gå vidare med en av faserna och vidare med jord samt nolla till ett 16A-uttag, vet ej vad de säger om att spika kulo till detta från spisuttag om du inte har rör som går vidare.
Det låter som att du vet tillräckligt ändå och även om du inte skulle få hjälp här på sporthoj så skulle du ju koppla själv ändå antar jag :D

Frisk kopplat, hälften brunnet!
 
Om hällen ska sitta där så har du redan ett spisuttag och behöver bara gå vidare med en av faserna och vidare med jord samt nolla till ett 16A-uttag, vet ej vad de säger om att spika kulo till detta från spisuttag om du inte har rör som går vidare.
Det låter som att du vet tillräckligt ändå och även om du inte skulle få hjälp här på sporthoj så skulle du ju koppla själv ändå antar jag :D

Frisk kopplat, hälften brunnet!

Att koppla är inga problem, jag ville bara vara 100 på att jag inte sätter fyr på en ledning. :)
 
Du kan inte paralellkoppla två faser för att få 20 ampere (faserna är förskjutna). Dra om elen så att du får 2,5mm till ditt nuvarande uttag. Använd motsvarande uttag till hällen (tar normalt två faser) och sätt ett vanligt vägguttag till ugnen med den fasen som är över. Har du inte separat jord och nolla måste du även lägga in nollan i centralen, den läggs på jordskenan. Är du det minsta osäker så ring en elektriker...
 
Du kan inte paralellkoppla två faser för att få 20 ampere (faserna är förskjutna). Dra om elen så att du får 2,5mm till ditt nuvarande uttag. Använd motsvarande uttag till hällen (tar normalt två faser) och sätt ett vanligt vägguttag till ugnen med den fasen som är över. Har du inte separat jord och nolla måste du även lägga in nollan i centralen, den läggs på jordskenan. Är du det minsta osäker så ring en elektriker...

Det visade sig att hällen är 3fas vilket innebär att jag måste dra nytt ändå. :(
 
Om man parallelkopplar två faser får man efter en bunt brända säkringar lära sig ett nytt ord "fasförskjutning", och det är ju alltid roligt att lära sig nåt nytt.

Men seriöst .... dont do it.
 
:tummenupp
Det e ju bara ström.
Har märkt att många "Gör det självare" har en fanatisk respekt för vatten,värme och avloppsrör. Men El,det verkar ingen ha någon direkt respekt för.Alla kopplar friskt och härligt och förlitar sig på information på något Internetforum där personen som svara lika gärna kan pyssla med att stoppa sockor som yrke men har "läst på något annat forum" att det är rätt.
Varför är det så?:va
 
Last edited:
:tummenupp
Det e ju bara ström.
Har märkt att många "Gör det självare" har en fanatisk respekt för vatten,värme och avloppsrör. Men El,det verkar ingen ha någon direkt respekt för.Alla kopplar friskt och härligt och förlitar sig på information på något Internetforum där personen som svara lika gärna kan pyssla med att stoppa sockor som yrke men har "läst på något annat forum" att det är rätt.
Varför är det så?:va


Ähh, vad kan hända liksom? Vatten kan du drunkna i, avlopp luktar illa och värme vill man inte ha i onödan. Vad kan hända med lite felkopplad el liksom :gnissla

Oscar, är du säker på att hällen inte går att koppla om mellan 2/3-fas då? Och jag vet inte om jag svarade på din parallellkoppling av två faser i centralen men jag kan ha missförstått dig. Om du menar som jag hoppas att du inte menar så går det inte som de andra redan har klargjort för dig.
Och glöm för fan inte att försäkra huset!!!! :tungan
 
Ähh, vad kan hända liksom? Vatten kan du drunkna i, avlopp luktar illa och värme vill man inte ha i onödan. Vad kan hända med lite felkopplad el liksom :gnissla

Tjaa det kan tex börja lukta illa och bli väldigt varmt, men en fördel med el är ju att man inte kan dunkna i det.
 
*/ ?>
Back
Top