Jag håller på att bygga nytt kök och ska nu dra om lite el för annan placering av vitvaror, men jag har ett par frågor ang elen för ugnen.
På den tidigare ugnen satt det en 4-pluggskontakt, men som jag har förstått det så är det en vanlig kontakt på de nyare ugnarna. Den nuvarande väggkontakten matas av 3 st 230V på vardera 10A. Den nya ugnen som jag hade tänkt beställa kräver 3600W/16A.
1. Kan man på något sätt mäta upp om det helt enkelt går att byta till en 16A på en utav de på 10A och köra på den utan att kåken brinner ner?
2. ...eller kan jag parallellkoppla 2st 10A och därmed få en 20A, eller är jag ute och cyklar?
//oscar
På den tidigare ugnen satt det en 4-pluggskontakt, men som jag har förstått det så är det en vanlig kontakt på de nyare ugnarna. Den nuvarande väggkontakten matas av 3 st 230V på vardera 10A. Den nya ugnen som jag hade tänkt beställa kräver 3600W/16A.
1. Kan man på något sätt mäta upp om det helt enkelt går att byta till en 16A på en utav de på 10A och köra på den utan att kåken brinner ner?
2. ...eller kan jag parallellkoppla 2st 10A och därmed få en 20A, eller är jag ute och cyklar?
//oscar

Hur som helst så måste du byta ut tråden i matningen till en 2,5mm2 från centralen. Väl i centralen kan du byta ut säkringen mot en 16A istället för 10A.