Jag bor i en BRF som har ganska nyligen installerat fjärrvärme.
I vintras var det en tjej som påstod hon hade väldigt kallt, det konstiga var bara att lgh:en under och över inte hade kallt. Hörde av någon att det ibland kan fastna saker i rören och på så sätt kommer inte full styrka ut till just den lgh:en. Är det något som stämmer?
Tacksam för svar.
:Bugar
 
Kan vara så att termostaten inte öppnar. Är väldigt vanligt att flödena inte är rätt injusterade och därför får lgh olika temperaturer. Väldigt vanligt att hyresgäster själva är på och skruvar för att få det varmare och då förändras flödena och värmen räcker då inte till alla lgh.
 
Kan vara så att termostaten inte öppnar. Är väldigt vanligt att flödena inte är rätt injusterade och därför får lgh olika temperaturer. Väldigt vanligt att hyresgäster själva är på och skruvar för att få det varmare och då förändras flödena och värmen räcker då inte till alla lgh.

Termostaten är bortplockad bara för att vara säker på att det inte är den som det är fel på.
Menar du att man själv kan gå ner och skruva nånstans för att öka värmen i sin egna lgh?
Men för att vara säker på att allt står rätt till är det då att be någon komma och kolla över flödena?
 
Som sagt, termostaterna kan börja strula efter ett par år så de inte öppnar på rätt sätt..En annan klassiker i vår förening är att folk aldrig ens tänkt på att kolla hur dörrar och fönster är isolerade. 30 år gamla gummilister runt dörrar och fönster tätar inte så väldigt bra längre. Detta gäller iofs radhus men många bäckar små.
 
Har ni kollat så att det inte är en sån enkel sak som att hennes element inte är luftade eller något sånt?
 
Jobbade tidigare med vvs och bytt en hel del ventiler och termostater i lägenheter. Det kan vara mycket skit och sånt som kan täppa igen vissa ledningar och har du en gammal ventil som termostaten sitter skruvad på kan den efter många år satts igen eller tappat sina förmåga att öppna och stänga av allt skit som bildats i den. Man kan testa att knacka lite på ventilen med en hammare väldigt försiktigt för o se ifall det släpper annars är mitt råd att låta en rörmokare kolla på det. För skulle nåt gå illa och du inte har tillgång till det utrymmet som avstängnings ventilen sitter så kan det bli stora skador på din och andras lägenheter.
 
Låter mer som att det är ventilen som kärvar alternativt att hennes lägenhets radiatorer inte är ordentligt luftade efter påfyllning av systemet.
Hade samma problem i vår förra lägenhet och där var det alla ventiler som hade gett upp. Givetvis gick det inte att byta alla enkelt utan på två av elementen var man tvungen att plocka bort hela vinkelröret (knä?) och byta med insats och allt men det var inte aktuellt att stänga av systemet i hela huset när det var -20 grader sa värden :(
 
Låter mer som att det är ventilen som kärvar alternativt att hennes lägenhets radiatorer inte är ordentligt luftade efter påfyllning av systemet.
Hade samma problem i vår förra lägenhet och där var det alla ventiler som hade gett upp. Givetvis gick det inte att byta alla enkelt utan på två av elementen var man tvungen att plocka bort hela vinkelröret (knä?) och byta med insats och allt men det var inte aktuellt att stänga av systemet i hela huset när det var -20 grader sa värden :(

Då fryser man röret om det behövs. Det fixar en riktigt rörmokare :tummenupp
 
Då fryser man röret om det behövs. Det fixar en riktigt rörmokare :tummenupp

Ja, inte speciellt svårt när vattnet dessutom är iskallt fram till rören men med snåla hyresvärdar så var det inte ens att tänka på enligt hustomten.
Hade vi bott kvar så hade jag fixat det själv då polaren är rörkrökare med frysmaskin som jag har använt tidigare men vi löste det hela genom att köpa hus istället.
Problemet kvarstår dock, talade med nya hyresgästen som frös de få gånger hon var hemma på vintern.
 
Kan vara så att termostaten inte öppnar. Är väldigt vanligt att flödena inte är rätt injusterade och därför får lgh olika temperaturer. Väldigt vanligt att hyresgäster själva är på och skruvar för att få det varmare och då förändras flödena och värmen räcker då inte till alla lgh.

Det är inte alltid bara termostaten som styr flördet.
Det kan sitta en annan ventil eller annan inställning i närheten (som det är meningen
att man inte ska skruva på själv) som balanserar flödet mellan flera element i flera
lägenheter.
 
Kollat att stamventilerna e öppna? I många fall så stängs dom av när man ska göra inskärningen för att undvika att tappa ner så mycket. Annars kan jag sätta en tjugolapp på att nålen på radventilen har fastnat under sommaren då termostaten har tryckt in nålen för att stänga. Vanligt som fan på äldre termostatventiler. Dom nyare har ofta teflonpackningar och starkare fjädrar för att undvika detta.
 
Nyheter
Premiär för Östgöta Dundret

Under 1940 talet var Finspå...

Ny 500-kubiks retro från Honda

Efter rykten om en ny retro...

Ny 500-kubiks retro från Honda

Efter rykten om en ny retro...

Ny 500-kubiks retro från Honda

Efter rykten om en ny retro...

Nya BMW S 1000 RR tar form

Redan i maj 2025 gav BMW me...

Helsvarta Deadwood – Ny cruiser från H-D

H-D presenterar nya Deadwoo...

Sommarauktion hos Antiqueweb

Svenska Antiqueweb avslutar...

HJC stärker kundrelationen

Pressrelease från HJC Helme...

Sportsterbygge i nästa nummer

I Allt om MC nummer 8 komme...

Dags för gräsgasa hos Hydet

Den 1 augusti kör Hydet MC ...

Back
Top