kul att se att folk svarar på saker utan att ha en aning om vafan de snackar om
Y/D start är ett gammalt sätt att undvika höga startströmmar och spara på motorer och det motorn driver genom att få mjukare start, numera används vanligtvis frekvensstyrning till det istället
Det är riktigt att man vid Y/D-start i viss mån undviker höga startströmmar (även om man får en ny strömstöt vid överkopplingen till D-läget som kan vara nog så hög om inte motorn kommit upp i varvtal).
Det du har fått helt om bakfoten är dock att man använder det "för att spara på motorer". Det är precis tvärtom.
Motorn slits mycket mer i och med att uppstartstiden förlängs och därigenom ökas den skadliga uppvärmningen (som är det som dödar motorn). Direktstart är alltid att föredra för motorns bästa. (I alla fall för motorlindningarna). Då kommer den fortare upp i synkront varvtal och uppstartstiden minimeras.
Som jag skrev tidigare så gäller detta:
"Y/D-start använder man endast om kraftleverantören kräver detta pga att nätet inte är tillräckligt stabilt för att starta motorn med direktstart"
Alltså när nätspänningen "dippar" pga att en för stor motor startar och nätet inte är tillräckligt stabilt för att klara av att hålla uppe nätspänningen.
Tror du mig inte så kan du ringa vilken nätleverantör som helst och fråga.
Frekvensstyrning använder man för att varvtalsreglera motorer. Mjukstartare för att få en mjukare start (används istället för ex. Y/D-koppling).