Ingen =(
Skulle sätta upp en lampa i taket idag, när jag skruvat i allt och petar på strömmen igen så har fasen åkt ur och det smäller till lite, jordfelsbrytaren löser ut osv.
Skruvar i lampan ordentligt och testar, fungerar fint så jag skruvar fast den i taket igen. Då slutar den fungera, undersöker lite vidare och inser att alla uttag som går på samma säkring är döda.
Pillar lite till men inget händer, börjar fixa lunch och märker att ena plattan på spisen är död. Dock så fungerar lampan som jag installerat helt plötsligt, dock endast när ena plattan på spisen är på. Vad har hänt?

Om min historia är rörig
1.skruva i skiten.
2.pang!
3.fungerar.
4.död.
5.spisplatta död.
6.lampan fungerar om döda plattan på spisen är på.
 
En huvudsäkring har gått, kolla säkringarna vid elmätaren.

Kan även vara en servis-säkring (sitter före mätarsäkringarna) som gått men det är långsökt, om så är fallet kontakta el-leverantör/fastighetsägare.
 
Last edited:
Du har tappat en fas byt säkring så funkar det:tummenupp
om du mäter på inkommande faser så har du mest troligt 230 o 230 o 360v du skall ha 360v på samtliga.
elen letar bakvägar i spisen det e därför du får el med spisen på.
Klapp enkelt men när det väl händer fattar man nada!
Lite som bil el typ:D
Mellan nolla o jord skall det vara 230 volt PMa om du behöver ytterligare hjälp.
 
Last edited:
Du har tappat en fas byt säkring så funkar det:tummenupp
om du mäter på inkommande faser så har du mest troligt 230 o 230 o 360v du skall ha 360v på samtliga.
elen letar bakvägar i spisen det e därför du får el med spisen på.
Klapp enkelt men när det väl händer fattar man nada!
Lite som bil el typ:D
Mellan nolla o jord skall det vara 230 volt PMa om du behöver ytterligare hjälp.

En huvudsäkring har gått, kolla säkringarna vid elmätaren.

Kan även vara en servis-säkring (sitter före mätarsäkringarna) som gått men det är långsökt, om så är fallet kontakta el-leverantör/fastighetsägare.

Tyvärr så är jag inte ägare av en mätare så det blir lite svårt, och självklart så sitter skåpet i källaren på grannhuset och dit kommer jag inte in förens på måndag. Men det var skönt att det inte va svårare än så..

Du är kommunist och Gud gillar ine kommunister.

:banana

Det räckte inte med att vara otrevlig i gästboken eller?
 
Last edited:
Du har tappat en fas byt säkring så funkar det:tummenupp
om du mäter på inkommande faser så har du mest troligt 230 o 230 o 360v du skall ha 360v på samtliga.
elen letar bakvägar i spisen det e därför du får el med spisen på.
Klapp enkelt men när det väl händer fattar man nada!
Lite som bil el typ:D
Mellan nolla o jord skall det vara 230 volt PMa om du behöver ytterligare hjälp.

360v :va
Hur långt ut i skogen bor du? :D
 
360v :va
Hur långt ut i skogen bor du? :D

han har trefas. jävligt praktiskt är det då man kan ha stora maskiner som exempelvis bandsågar och svetsar hemma:fakta :tungan
 
han har trefas. jävligt praktiskt är det då man kan ha stora maskiner som exempelvis bandsågar och svetsar hemma:fakta :tungan

Tror de dära bandsågarna och svetsarna skulle fungera ganska så kasst om man bara har 360V i uttaget mellan faserna. Normalt är 400V :tungan
 
Tror de dära bandsågarna och svetsarna skulle fungera ganska så kasst om man bara har 360V i uttaget mellan faserna. Normalt är 400V :tungan

I ett trefassystem med sinusformad växelspänning och 120 grader mellan faserna blir:

(spänningen mellan en fas och jord)*sqrt(3)=(spänningen mellan två faser)

230V*sqrt(3)~400V
 

Jag tror han menar att det ska vara 400 V mellan faserna.

Tror de dära bandsågarna och svetsarna skulle fungera ganska så kasst om man bara har 360V i uttaget mellan faserna. Normalt är 400V :tungan

okok, jag ger mig...:hihi

är inte sådär extremt haj på el, hade dock fått för mig att det ska vara 120 V per fas så trefas=360 V i min lilla värld...:rolleyes: men ok, jag böjer mig för bättre vetande:)
 
verkar ju som om du redan fått lösningen men kolla så du inte dragit skruvarna genom sladdarna. eftersom de funkar innan du skruva fast lampan.
 
jo det e 400 volt vete gudarna vars jag var men det var 380volt men de har ju höjt skiten e gammal i gemet o det e svårt att få mig o sitta jag e en hund *voff*

I ett trefassystem med sinusformad växelspänning och 120 grader mellan faserna blir:

(spänningen mellan en fas och jord)*sqrt(3)=(spänningen mellan två faser)

230V*sqrt(3)~400V